Discussione sul problema del controllo delle perdite e dei furti di elettricità con la pinza amperometrica

 

Per quanto riguarda l'utilizzo della pinza amperometrica, la pinza amperometrica viene utilizzata per verificare se vi sono perdite sulle linee a bassa tensione e se c'è qualche comportamento elettrico sulle linee. Le operazioni principali includono la misurazione della corrente di dispersione, la valutazione della posizione della perdita e il rilevamento dell'eventuale presenza di perdite sulle linee interne e sulle apparecchiature degli utenti.


Controllare le perdite e i furti di elettricità con la pinza amperometrica


1. Giudicare se il protettore di azione della corrente residua è normale.
Sul trasformatore di distribuzione, scollegare il fusibile sulla linea di fase del lato di uscita del contattore CA che controlla la linea a bassa tensione. Se il protettore di corrente residua può essere messo in funzione normalmente in questo momento, significa che il protettore di corrente residua è buono; Altrimenti, il dispositivo di protezione contro la corrente residua deve essere revisionato e sostituito.


2. Misurare la corrente di dispersione
Al trasformatore di distribuzione, scollegare la linea neutra sul lato di uscita del contattore CA che controlla la linea a bassa tensione. Quindi, dopo aver installato il nucleo del fusibile rimosso in una fase, la fase viene misurata con una pinza amperometrica e la corrente misurata è la corrente di dispersione della fase.


Infine, secondo lo stesso metodo, misurare a turno la corrente di dispersione di altre fasi di dispersione.


Per prevenire il fenomeno che lo strumento venga danneggiato da una corrente elevata a causa della messa a terra della linea di fase sulla linea, durante il controllo la pinza amperometrica deve essere posizionata prima sul blocco di corrente grande; Se la corrente di rilevamento è piccola, ridurre gradualmente la marcia.


3. Determinare la posizione della perdita
Una volta determinata la linea di fase con perdita, è possibile valutare ulteriormente la posizione della perdita.


(1) Rilevazione sul trasformatore di distribuzione.
Nel trasformatore di distribuzione, collegare la linea di fase da controllare al nucleo del fusibile e i fusibili della linea neutra e delle altre due fasi vengono scollegati. Controllare la linea di fase attiva con una pinza amperometrica per determinare la posizione della perdita.


Per migliorare l'efficienza, il palo può essere posizionato al centro della linea e attraverso il rilevamento è possibile valutare se la parte che perde si trova nella prima o nella seconda metà della linea, quindi può essere rilevata in il tratto di linea sospettato di perdita, e così via, in modo da restringere il campo di rilevamento.


Infine, viene rilevata la linea di fase post-isolatore in un certo intervallo ristretto e viene rilevata la linea di fase della linea utente collegata alla linea di fase in questo intervallo, che può essere eseguita a terra o contemporaneamente quando l'isolatore viene rilevato per determinare la parte specifica della perdita.


(2) Rilevamento alla connessione dell'utente.
In caso di trasmissione di energia su linee a bassa tensione, la pinza amperometrica può essere utilizzata anche per rilevare la linea di collegamento della linea di abbonato a bassa tensione con la portata sospetta.


Durante il test, la linea di fase e la linea neutra degli utenti di elettricità monofase devono essere posizionate contemporaneamente nelle ganasce della pinza amperometrica e anche le linee trifase e le linee neutre dell'elettricità trifase devono essere posizionate nelle ganasce allo stesso tempo.


Se non è presente alcun guasto di dispersione, la somma vettoriale della corrente di carico e del flusso magnetico è zero e anche l'indicazione della tabella dei morsetti è zero; Se è presente una corrente di dispersione, la pinza amperometrica può rilevare la corrente di dispersione.


4. Controllare se sono presenti perdite nelle linee e nelle apparecchiature interne dell'utente.
Il metodo specifico consiste nel misurare la corrente di dispersione sulla linea di ingresso dell'alimentazione dell'utente con una pinza amperometrica e, allo stesso tempo, inserire e disinserire le apparecchiature elettriche e le lampade dell'utente una per una e scoprire le apparecchiature e le lampade che presentano perdite osservando alla variazione della corrente di dispersione rilevata dalla pinza amperometrica.


Se tutte le apparecchiature e le lampade sono in buone condizioni, o l'apparecchiatura con perdite è stata ritirata, ma la pinza amperometrica mostra che l'utente ha ancora corrente di dispersione, è possibile che la linea a bassa tensione dell'utente presenti perdite e debba essere trattata conformemente alla situazione specifica.


Per il difetto di perdita della tubazione interrata, possiamo solo adottare il metodo di trattamento consistente nel cambiare le linee o nel ricablare.


5. Controllare i problemi a cui prestare attenzione in caso di perdite e furti di elettricità.
Quando si cerca un guasto dovuto a perdite, è necessario un breve periodo per inviare forzatamente l'elettricità per controllare il contattore CA della linea a bassa tensione.


Quando si cercano difetti di perdita, prestare attenzione alla sicurezza, è necessario essere supervisionati e adottare misure di protezione di sicurezza. Si noti che durante la lettura dei dati della pinza amperometrica è necessario mantenere una distanza di sicurezza tra il corpo umano e la parte caricata.

 