+86-18822802390

Discussione sull'applicazione della pinza amperometrica per corrente di dispersione

Apr 19, 2023

Discussione sull'applicazione della pinza amperometrica per corrente di dispersione

 

1 Giudicare se c'è un problema con la protezione operata da corrente residua stessa
Se il dispositivo di protezione da corrente residua non può essere messo in funzione o è spesso protetto: sul trasformatore di distribuzione, utilizzare una pinza amperometrica per corrente di dispersione per bloccare i fili trifase e i fili neutri sul lato di uscita del contattore CA o dell'interruttore differenziale, e attivare la corrente residua Il protettore viene forzatamente messo in funzione. Se il valore visualizzato della pinza amperometrica della corrente di dispersione è superiore a 300 mA in questo momento, dimostra che la protezione dell'azione della corrente residua è buona. A questo punto, utilizzare la pinza amperometrica per corrente di dispersione per giudicare quale fase perde; in caso contrario, dovrebbe essere riparato o sostituire la protezione operativa della corrente residua.


2. Determinare quale fase e linea di fase perdono
Al trasformatore di distribuzione, scollegare la linea neutra sul lato di uscita del contattore CA che controlla la linea a bassa tensione, quindi installare il nucleo del fusibile rimosso su una delle fasi e misurare la fase con una pinza amperometrica. , il valore di visualizzazione misurato è il valore della corrente di dispersione della fase. Misurare i valori della corrente di dispersione delle altre fasi in sequenza allo stesso modo.


Al fine di prevenire il verificarsi di grandi danni di corrente allo strumento a causa della presenza di messa a terra del filo di fase sulla linea (come qualcuno che utilizza il metodo di una linea in un punto per rubare elettricità, ecc.), impostare prima l'ingranaggio di la pinza amperometrica della corrente di dispersione alla portata massima durante il test; se il valore visualizzato è piccolo, cambiare l'intervallo della pinza amperometrica della corrente di dispersione alla misurazione in milliampere.


3 Dopo aver determinato la linea di fase con perdita, determinare la posizione della perdita
Al trasformatore di distribuzione, inserire il filo di fase da controllare nel nucleo del fusibile, scollegare il filo neutro e i fusibili delle altre due fasi e utilizzare una pinza amperometrica per corrente di dispersione per misurare il filo di fase sotto tensione per determinare la posizione della dispersione. Per migliorare l'efficienza, la posizione del palo di imbarco può essere selezionata al centro della linea. Attraverso il rilevamento, si valuta se il sito della perdita si trova nella prima o nella seconda metà della linea, quindi viene rilevata la sezione della linea in cui si sospetta la perdita. Per analogia, il campo di rilevamento è ristretto. Infine, testare l'isolatore post linea di fase all'interno del piccolo intervallo determinato e testare la linea di fase della linea utente collegata alla linea di fase all'interno di questo intervallo (può essere eseguito contemporaneamente a terra o sull'isolatore) per determinare la posizione specifica della perdita.


Nel caso di trasmissione di corrente di linea a bassa tensione, è possibile rilevare anche la pinza amperometrica della corrente di dispersione per la linea d'abbonato a bassa tensione all'interno dell'intervallo sospetto. Durante il test, il filo di fase e il filo neutro degli utenti monofase devono essere posizionati contemporaneamente nelle ganasce della pinza amperometrica di dispersione; nelle ganasce vanno inseriti contemporaneamente anche i fili trifase e il neutro delle utenze trifase. Se non vi è alcun guasto di dispersione, la somma dei fasori del flusso magnetico della corrente di carico è zero e anche il valore visualizzato della pinza amperometrica della corrente di dispersione è zero; se è presente una corrente di dispersione, è possibile rilevare il valore della corrente di dispersione.


4 Controllare le linee interne e le apparecchiature dell'utente per eventuali perdite
Utilizzare una pinza amperometrica per corrente di dispersione per misurare il valore della corrente di dispersione sulla linea di ingresso dell'alimentazione dell'utente e, allo stesso tempo, inserire e spegnere le apparecchiature elettriche e le lampade dell'utente una per una e trovare la corrente di dispersione osservando il cambiamento del valore della corrente di dispersione misurato dalla pinza amperometrica della corrente di dispersione Se tutte le apparecchiature e le lampade sono normali o l'apparecchiatura con dispersione è stata ritirata, ma la pinza amperometrica della corrente di dispersione mostra che l'utente ha ancora corrente di dispersione, è possibile che la bassa la linea di tensione dell'utente presenta perdite. Dovrebbe essere affrontato caso per caso. Per il difetto di dispersione della condotta pre-interrata e sottotraccia può essere adottato solo il metodo di trattamento del cambio di linea o del ricablaggio.


5 problemi di cui essere a conoscenza
5.1 Quando si ricercano guasti di dispersione, il contattore CA che controlla la linea a bassa tensione deve essere forzato a inviare potenza per un breve periodo.


5.2 Prestare attenzione alla sicurezza durante la ricerca di difetti di perdita, qualcuno deve supervisionare e adottare misure di sicurezza. Quando si leggono i dati della pinza amperometrica di dispersione, assicurarsi di mantenere la massima distanza tra il corpo umano e le parti in tensione. È preferibile utilizzare la funzione HOLD (data hold) sulla pinza amperometrica per corrente di dispersione.

 

5.3 Le armoniche di ordine elevato interferiscono con un piccolo numero di dispositivi di protezione a corrente residua, il che potrebbe causarne il malfunzionamento. Se nell'area della stazione sono presenti grandi utenti di sorgenti armoniche come forni a frequenza intermedia, tali utenti dovrebbero essere temporaneamente esclusi dal funzionamento durante il rilevamento.

 

5.4 L'uso di pinze amperometriche per corrente di dispersione è particolarmente efficace per trovare famiglie che rubano elettricità "una linea, un posto". La sua caratteristica è che le pinze amperometriche di corrente di dispersione presentano valori elevati, raggiungendo centinaia di milliampere o anche diversi ampere. I ladri di elettricità sconosciuti possono essere ricercati secondo il metodo di cui sopra e coloro sospettati di tale furto di elettricità possono andare direttamente ai cavi domestici per controllare con un misuratore di corrente di dispersione.

 